用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
請問有玩過barcode的高手大大
上一主题
下一主题
chlider
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看chlider的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-01 21:14
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
請問有玩過barcode的高手大大
小弟將barcode設定為9600 8 odd 1
而通訊模組(QJ71C24N-R2)也設定一樣(只用到CH1),站號為7 SW1(05C2) SW2(0006) SW5(0007)
通訊線接腳為 RXD---TXD
TXD----RXD
GND---GND
2邊RTS與CTS自己短路
但是每次掃條碼,通訊模組都會異常
不知道我哪裡設定有問題?????
請高手大大們指導
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-02 15:49
全看
|
小
中
大
C24这边DSR、DTR与SG连起来!
报警代码发来看看!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
請問有玩過barcode的高手大大
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问