請問有玩過barcode的高手大大
小弟將barcode設定為9600 8 odd 1
而通訊模組(QJ71C24N-R2)也設定一樣(只用到CH1),站號為7 SW1(05C2) SW2(0006) SW5(0007)
通訊線接腳為 RXD---TXD
TXD----RXD
GND---GND
2邊RTS與CTS自己短路
但是每次掃條碼,通訊模組都會異常
不知道我哪裡設定有問題?????
請高手大大們指導
分享
chlider
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看chlider的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-02 16:46
全看
|
小
中
大
謝謝各位
我己經找到問題
原來是barcode設定中
STX/ETX control要設定Enable
Record suffix要設定CRLF
分享