請問有玩過barcode的高手大大
小弟將barcode設定為9600 8 odd 1
而通訊模組(QJ71C24N-R2)也設定一樣(只用到CH1),站號為7 SW1(05C2) SW2(0006) SW5(0007)
通訊線接腳為 RXD---TXD
TXD----RXD
GND---GND
2邊RTS與CTS自己短路
但是每次掃條碼,通訊模組都會異常
不知道我哪裡設定有問題?????
請高手大大們指導
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5235 个
工控威望:
7459 点
下载积分:
159380 分
在线时间: 3186(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2025-01-24
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-01 23:45
全看
|
小
中
大
没玩过,提点意见:
既然barcode使用奇校验,那么QJ71C24N-R2的SW1中b2应为1,所以(05C2) 修改为(05C6)试试!