用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC I/O 中断
上一主题
下一主题
aries
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
309 点
下载积分:
870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2010-03-13
最后登录:
2013-04-24
查看aries的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-01 11:44
全看
|
小
中
大
请问什么叫PLC I/O 中断,具体是不是程序执行到I/O 中断信号,立刻PLC的I/O 口停止输出,
分享
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
976 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-03 09:21
全看
|
小
中
大
比较形象
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC I/O 中断
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问