  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
154615210
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看154615210的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-01 11:09
一台电机只能反转   开正转的话就马上跳闸(漏电开d关)?   请问大家这是什么问题造成的?  谢谢.
是这样的,电机没有正反转切换,接线后反转没有问题,换线后正转漏电开关就跳闸,不存在缺相和接错线问题。也没有过载,电机单独空转也是这样。
[ 此帖被154615210在2011-06-02 17:53重新编辑 ]
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-01 11:19
记住你先用嵌型电流测一下电流?看看正反转的三相电流差?我个人认为是机械反睹转,
woaqqdfq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 208 点
下载积分: 490 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2016-04-15
查看woaqqdfq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-01 11:37
你先用嵌型电流测一下电流?看看正反转的三相电流差?我个人认为是机械反睹转
刻骨铭心
若爱,请深爱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-08-04
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-01 11:57
正转接触器有没有同时跟反转接触器吸合。。。。。。线没接错吧。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
13966443453
皖虎
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 167 点
下载积分: 502 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-12-20
最后登录: 2023-06-02
查看13966443453的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-01 12:25
1:接线有误 2:机械卡滞
scxclzyzb
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 839 个
工控威望: 894 点
下载积分: 31100 分
在线时间: 621(小时)
注册时间: 2009-10-25
最后登录: 2024-12-29
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-01 12:45
接线有误的可能较大。
ibrahim1757
ibrahim1757@hotmail.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 237 点
下载积分: 901 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2010-09-27
最后登录: 2024-12-16
查看ibrahim1757的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-01 13:23
TüRKİYE
seatao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2296 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2011-05-17
最后登录: 2024-02-21
查看seatao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-01 14:39
看看机械负载方面是否堵转
zhongyou
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhongyou的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-01 14:59
5楼是正解
hurtqq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hurtqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-01 15:37
首先检查接线是否有误,其次检查机械传动。
penzhenjian
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-01 21:51
检查接线是否有误,是否却相
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-01 23:22
电机反转正常就 能正转,找其他原因罗,接触器没接错吧
  • «
  • 1
  • 2
  • »