a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2010-10-19
最后登录: 2024-08-08
查看a403544779的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-31 22:42
今天给一台老车床换了个新的安川变频器。 以前的变频器型号是 CIMR-SCBA21P5 ,现更换的是CIMR-VB2A-0010 (V1000系列)。

                                 频率是用2个电位器调整的。通过机械上的凸轮开关交替切换频率。

现在的问题是:  1. 顺时针旋转电位器,频率减小。逆时针转转,频率增大,与其它老设备动作相反。(我只接了接在变频器上的线,其它线路没动。)

                               2. 先短接正转线路(S1 - SC),然后给变频器通电,面板上的"RUN"灯 闪烁,电机 不运转。

                                    如果 先给变频器通电,然后再短接正转线路(S1 - SC), "RUN"灯 常亮,电机 运转。

注: 原设备上的主回路端子排上的 SF      SC      FR      FC 这4个端子有引线。因为没有找到老变频器的说明书,不知道这4个端子是什么功能。

 
          我现在将这4根线接在  +V      A1      S5       SC这4个端子上。 

请问 像这些情况,问题一般会出在哪里。 具体会调到那些参数。

急盼高手指点。谢谢!

[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
hengzi
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hengzi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-01 12:48
电位器接错了