今天给一台老车床换了个新的安川变频器。 以前的变频器型号是 CIMR-SCBA21P5 ,现更换的是CIMR-VB2A-0010 (V1000系列)。
频率是用2个电位器调整的。通过机械上的凸轮开关交替切换频率。
现在的问题是: 1. 顺时针旋转电位器,频率减小。逆时针转转,频率增大,与其它老设备动作相反。(我只接了接在变频器上的线,其它线路没动。)
2. 先短接正转线路(S1 - SC),然后给变频器通电,面板上的"RUN"灯 闪烁,电机 不运转。
如果 先给变频器通电,然后再短接正转线路(S1 - SC), "RUN"灯 常亮,电机 运转。
注: 原设备上的主回路端子排上的 SF SC FR FC 这4个端子有引线。因为没有找到老变频器的说明书,不知道这4个端子是什么功能。
我现在将这4根线接在 +V A1 S5 SC这4个端子上。
请问 像这些情况,问题一般会出在哪里。 具体会调到那些参数。
急盼高手指点。谢谢!