楼主  发表于: 2011-05-28 19:42
新安装一台袋装水泥计数器,用了一个月,老是故障报警,查看说明书说是光电开关出现故障了。光电开关是:E3F-5DN2 ,NPN型常闭,对射型的,距离5M(使用时才1M距离),换了一只新的,没用多久,也是报警了,报警时,发现光电开关接收器的红色指示灯在袋装水泥挡在发射器和接收器之间时在闪动,按理应该是灭的。去搞搞,光电开关又好用一下,不知是光电开关本身有问题还是其他地方有问题?请教各位了,我是第一次用光电开关,没有一点经验啊。如果是光电开关的质量有问题,可换了三只了,几乎都这样,不会是厂家发的都是劣质产品吧。有没有好的产品?
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-28 19:51
可以调整光电开关的精确度呀
601920185
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 235 点
下载积分: 873 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2024-04-06
查看601920185的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-28 20:16
来学习的
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2023-01-10
查看wsc001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-28 21:19
兄弟国产光电开关没有一个号的,换进口的
54481032
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 156 点
下载积分: 693 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2012-11-02
查看54481032的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-28 21:22
尼龙袋子是白色的吧。
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
meijianjia
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看meijianjia的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-28 21:26
是不是灰尘
anler
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 159 点
下载积分: 617 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-04-18
最后登录: 2016-07-07
查看anler的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-28 22:03
把光调强点  实在不行再光电开关口加一个气管吹灰  国产的再不行两月是没问题的
35645838
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看35645838的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-28 22:55
你这个问题简单。第一,因为你的光电是对射型的,所以你先要把两个光电对准,不然的话光线反射太弱的话容易造成误动作。第二,把光电强度调大。不过我看你这个问题就是光电没有对准好导致的问题。
jin5321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2011-05-05
最后登录: 2015-06-09
查看jin5321的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-28 23:03
把对射光调整好,灰尘也会影响。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-11-30
查看dl2006的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-28 23:08
更换质量好点的光电开关吧
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
xiaogai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 397 点
下载积分: 3057 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2009-10-27
最后登录: 2023-12-14
查看xiaogai的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-29 06:27
我也是维护袋装水泥设备的,光电开关我用的是欧姆龙的,3米得。这个问题也经常碰到。开始采用换的方式,后来发现光电对不准引起报警,需经常校正的。
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2022-01-24
查看dingp的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-29 08:20
支持7楼
  • «