用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱plc在运行中是否可以用监视模式监视运行状态
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
572 个
工控威望:
787 点
下载积分:
1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-04-15
最后登录:
2014-12-20
查看shenyijin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-28 17:17
只看楼主
|
小
中
大
我是PLC的新手,各位编程前辈,三菱的PLC如果出现不正常现象,可以边运行边监视运行状态吗?
分享
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
572 个
工控威望:
787 点
下载积分:
1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-04-15
最后登录:
2014-12-20
查看shenyijin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-28 17:19
只看该作者
|
小
中
大
我指的用编程软件监视
分享
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
572 个
工控威望:
787 点
下载积分:
1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-04-15
最后登录:
2014-12-20
查看shenyijin的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-28 17:24
只看该作者
|
小
中
大
假如不知道是程序出现问题还是外部硬件信号给定问题,可以用编程软件监视运行状态 ,边运行边监视,可以吗?可以找到问题的原因吗?
分享
555666777
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
493 点
下载积分:
1059 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2009-05-26
最后登录:
2021-05-08
查看555666777的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-05-28 17:36
只看该作者
|
小
中
大
当然可以
分享
杜红岭
向大家学习
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
210 点
下载积分:
870 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2010-12-31
最后登录:
2020-06-02
查看杜红岭的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-05-28 17:38
只看该作者
|
小
中
大
可以哦
分享
雷达
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
233 点
下载积分:
624 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2010-08-28
最后登录:
2024-10-01
查看雷达的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-05-28 18:04
只看该作者
|
小
中
大
当然可以按F3健即可
从容淡定-笑谈人生
分享
luo76
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1559 个
工控威望:
1620 点
下载积分:
112791 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2008-09-06
最后登录:
2024-11-18
查看luo76的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-05-28 18:22
只看该作者
|
小
中
大
三菱的PLC如果出现不正常现象,内问题一般是程序自诊断时出错是不能运行的并有报警,外问题是硬件,难查问题时都是用监视模式监视运行状态来排除故障的
分享
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1228 个
工控威望:
3725 点
下载积分:
6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-03-04
最后登录:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-05-28 19:01
只看该作者
|
小
中
大
绝对可以。
学无止境,永远是学生。
分享
w1392820
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看w1392820的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-05-29 10:11
只看该作者
|
小
中
大
我都系用这个来调试新程序的哦
分享
年轻人
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
188 点
下载积分:
559 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2008-08-09
最后登录:
2021-12-02
查看年轻人的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-05-29 10:36
只看该作者
|
小
中
大
当然可以的
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-05-29 11:39
只看该作者
|
小
中
大
软件监控不是万能的,有的状态是显示不出来的。自己摸索就知道了
分享
870076500
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
116 点
下载积分:
382 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2011-04-28
最后登录:
2021-03-21
查看870076500的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-05-29 11:39
只看该作者
|
小
中
大
可以将你原来备份的程式写入PLC看是不是程式的问题!在确定是不是外部输入元件有问题
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
三菱plc在运行中是否可以用监视模式监视运行状态
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问