用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
发那科数控系统中的绝对伺服编码器坏了,拆出去时具体要做哪些工作?
上一主题
下一主题
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
293 点
下载积分:
5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2010-08-02
最后登录:
2021-12-24
查看王诚侃的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-27 21:27
全看
|
小
中
大
发那科数控系统中的绝对伺服编码器坏了,拆出去时具体要做哪些工作?特别注意些问题?(这是我在一个工厂入厂测试的考题)。望同行给予支持。帮解感激不尽!
分享
xiaolinr
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
190 点
下载积分:
493 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2008-10-24
最后登录:
2024-08-14
查看xiaolinr的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-31 14:42
全看
|
小
中
大
编码器上有原点信号的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
发那科数控系统中的绝对伺服编码器坏了,拆出去时具体要做哪些工作?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问