发那科数控系统中的绝对伺服编码器坏了,拆出去时具体要做哪些工作?
上一主题
下一主题
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
293 点
下载积分:
5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2010-08-02
最后登录:
2021-12-24
查看王诚侃的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-27 21:27
全看
|
小
中
大
发那科数控系统中的绝对伺服编码器坏了,拆出去时具体要做哪些工作?特别注意些问题?(这是我在一个工厂入厂测试的考题)。望同行给予支持。帮解感激不尽!
分享
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
100 个
工控威望:
194 点
下载积分:
810 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2010-07-27
最后登录:
2014-10-08
查看荣政机电的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-31 19:21
全看
|
小
中
大
编码器坏可以拆的,就是要做原点复位就好了
分享
荣政机电
是对没有机械原点的情况下
分享
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
100 个
工控威望:
194 点
下载积分:
810 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2010-07-27
最后登录:
2014-10-08
查看荣政机电的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-05-31 19:25
全看
|
小
中
大
是在1815和1321里的两个地方设定下就OK