lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-24 20:49
1.公司的一个风机安装了变频器,我测量空开处的电流是45A,变频器输出的电流是95A,低了50A,这样的话,是不是就是节能呢?

2.还有一台小功率7.5KW的电机在50HZ的运行下,变频器输出的电流是10A,空开侧的电流是8A这样算不算节能呢?

3.这个节能是怎么算出来的,电流小了就是节能吗?是P=UI这样算吗?怎么算省电了吗?有什么公式来计算省电了吗?

4.变频器所谓的省电具体体现什么地方呢?水泵?风机?还是?比如200KW的空压机安装了变频器会节电吗?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-28
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-25 12:19
变频器节能的原理是解决了大马拖小车的问题

低于50HZ运行就节能了

假如30HZ运行,发挥的功是原来的60%,但消耗的电能大约是原来的40%,这样就省了不少。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水