用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
我在把程序写入PLC的时候老是出现下面的提示,是怎么回事?
上一主题
下一主题
水中镜
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
147 点
下载积分:
734 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2011-03-29
最后登录:
2024-11-23
查看水中镜的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-24 19:14
全看
|
小
中
大
我用的三菱FX-2N的PLC,用的是FX-USB-A的数据线,程序可以写进去。
分享
黄龙波波
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
144 点
下载积分:
612 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2011-05-25
最后登录:
2012-06-28
查看黄龙波波的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-25 09:33
全看
|
小
中
大
你别理他.一样用.我用过.没事
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
我在把程序写入PLC的时候老是出现下面的提示,是怎么回事?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问