我在把程序写入PLC的时候老是出现下面的提示,是怎么回事?
上一主题
下一主题
水中镜
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
147 点
下载积分:
734 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2011-03-29
最后登录:
2024-11-23
查看水中镜的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-24 19:14
全看
|
小
中
大
我用的三菱FX-2N的PLC,用的是FX-USB-A的数据线,程序可以写进去。
分享
yuchong
KEEP MOVING
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
154 点
下载积分:
846 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2010-06-12
最后登录:
2024-12-11
查看yuchong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-28 07:46
全看
|
小
中
大
图片:
1.参数----PLC参数----内存容量设置---注释容量设置---设为至少大于0,就OK!
2.或你不想写入注释那你就在PLC写入时,注释 那项不要打钩。
PS:我记得一个注释也占一个点的。
以上~
分享
yuchong
KEEP MOVING
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
154 点
下载积分:
846 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2010-06-12
最后登录:
2024-12-11
查看yuchong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-29 15:22
全看
|
小
中
大
图片:
大哥,已经很详细了。