用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
查看程序结构时(如图)FC前的方框内打叉号,啥意思?
上一主题
下一主题
zhaosq
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
201 点
下载积分:
595 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2008-07-19
最后登录:
2012-08-24
查看zhaosq的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-24 14:53
只看楼主
|
小
中
大
请教FC前的方框内打叉号,啥意思?
谢谢指点!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3262 分
在线时间: 9511(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-26
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-24 15:00
只看该作者
|
小
中
大
Good Luck~
分享
zhaosq
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
201 点
下载积分:
595 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2008-07-19
最后登录:
2012-08-24
查看zhaosq的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-24 15:13
只看该作者
|
小
中
大
非常感谢cvlsam的快速回复
分享
huyou
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
152 个
工控威望:
322 点
下载积分:
946 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2009-08-04
最后登录:
2024-11-20
查看huyou的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-05-26 15:52
只看该作者
|
小
中
大
用指针编程时,例如 call FC[X] (x=56)
在调用结构上也会出现符号“未被调用的块”。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
分享
huyou
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
152 个
工控威望:
322 点
下载积分:
946 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2009-08-04
最后登录:
2024-11-20
查看huyou的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-05-26 15:56
只看该作者
|
小
中
大
所以准确地说,出现这个符号应该理解成“未被直接调用的块”
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
分享
cnnews
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看cnnews的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-05-26 21:24
只看该作者
|
小
中
大
学习了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
查看程序结构时(如图)FC前的方框内打叉号,啥意思?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问