用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
星三角问题
上一主题
下一主题
xxj040202
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
192 点
下载积分:
784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2010-09-02
最后登录:
2012-10-20
查看xxj040202的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-23 20:28
全看
|
小
中
大
18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
分享
大地
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
350 个
工控威望:
6175 点
下载积分:
9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间:
2008-11-16
最后登录:
2022-03-07
查看大地的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-31 23:21
全看
|
小
中
大
引用
引用第39楼王诚侃于2011-05-31 22:16发表的 :
18.5Kw电机电流=18.5X2=37A,选接触器电流=37X(1.3~2.0)=37X1.6=59A所以选60A接触器。
。楼主说的没错算得也没错。各位。不要忘了电机的额定电流才41A(因各厂家生产会有偏差)左右。启动也是的时间15秒也就足够了。就正泰4011或4010也就足够了。一般按电机额定电流选的接触器都可以承受电机启动时产生的大电流。如果电机运转超过电机额定电流。热保护起到保护作用。那选用在大的接触器也没用。只会增加成本。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
星三角问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问