18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
黄龙波波
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 144 点
下载积分: 612 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2012-06-28
查看黄龙波波的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-25 11:29
40A可以.但是不能直接转换.要加2个时间继电器延时转换.   应该是你的短路了.