18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
顾爱峰
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-24 18:36
那肯定会烧的,一般用比负荷电流大2倍以上的接触器合适,你负荷18.5KW,电流约是35.15乘2.5倍启动电流约是87.9应该用100A的.。