xxj040202
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2010-09-02
最后登录: 2012-10-20
查看xxj040202的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
博世变频
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 211 点
下载积分: 793 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2019-11-23
查看博世变频的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-24 14:48
时间设置短,接触器质量差,接触器选型的时候尽量不要选紧凑型的象CJX2-4011或CJX1-45或CJX8-45之类的应该选相间距离大些,动触点基座材质好点的,这方面我用CJ20-40还有接触器尽量选象天水或上海电气的,价格战催生企业象人民,正泰,德力西这些品牌在接触器方面还是没有按照国家标准来的——每行都有潜规则
博世变频
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 211 点
下载积分: 793 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2019-11-23
查看博世变频的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-30 16:48
德力西正泰接触器用在软启动或变频器场合还行,星三角这种场合对接触器由为重要德力西正泰是抗不住的,电流越大越明显,国内我只信赖天水213和上海人民电器厂