楼主  发表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-12-21
查看zgf889的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-24 02:22
引用
引用第3楼ngch于2011-05-23 20:38发表的  :
我个人观点是:接触器选型不合理。