xxj040202
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2010-09-02
最后登录: 2012-10-20
查看xxj040202的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2021-12-24
查看王诚侃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-31 22:16
18.5Kw电机电流=18.5X2=37A,选接触器电流=37X(1.3~2.0)=37X1.6=59A所以选60A接触器。
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2021-12-24
查看王诚侃的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-31 22:25
Y接的电流不大只有10千瓦左右。最大才20A,40A够用。线路有问题。还有接触器是水货。