用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
星三角问题
上一主题
下一主题
xxj040202
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
192 点
下载积分:
784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2010-09-02
最后登录:
2012-10-20
查看xxj040202的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-23 20:28
全看
|
小
中
大
18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
分享
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
293 点
下载积分:
5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2010-08-02
最后登录:
2021-12-24
查看王诚侃的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-31 22:16
全看
|
小
中
大
18.5Kw电机电流=18.5X2=37A,选接触器电流=37X(1.3~2.0)=37X1.6=59A所以选60A接触器。
分享
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
293 点
下载积分:
5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2010-08-02
最后登录:
2021-12-24
查看王诚侃的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-31 22:25
全看
|
小
中
大
Y接的电流不大只有10千瓦左右。最大才20A,40A够用。线路有问题。还有接触器是水货。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
星三角问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问