18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
hp_809026165
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 166 点
下载积分: 800 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-23 20:34
那肯定会烧的,一般用比负荷电流大2倍以上的接触器合适,你负荷18.5KW,应该用60A以上的.
hp_809026165
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 166 点
下载积分: 800 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-23 21:03
引用
引用第5楼guochunyi于2011-05-23 20:55发表的  :
40A足够可以了,要看你的接触器的主线接法了。假设你的电机额定电流40A,40A的接触器,电机运行,通过的电流是20A。应该问题不大的。检查一下你的线路接法。

18.5KW的电机三角星运行时电流只有20A吗?