xxj040202
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2010-09-02
最后登录: 2012-10-20
查看xxj040202的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-26 21:44
40A足够用,有可能是接法有问题,还有可能是你的时间继电器没有调节好,也有可能是出现了弧间短路。建议转换时候调节好时间并加一个延时间隙,这样可以有效避免出现的问题。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com