xxj040202
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2010-09-02
最后登录: 2012-10-20
查看xxj040202的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW电机用40A的接触器做星三角电路控制,总是烧三角接触器主触点,为什么?请教各位大虾
zq11111
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 462 个
工控威望: 511 点
下载积分: 4350 分
在线时间: 205(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-10-26
查看zq11111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-24 14:23
引用
引用第9楼zgf889于2011-05-24 02:22发表的  :

接触器选型很合理,星三角降压起动主回路有两种接法,一种是Y形转换后,主接触器和三角形接触器并联运行(这种最实用,现实中也用得最多),,一种是Y形转换后,三角形接触器接在主接触器下面这种只是书本上所写的

能画个图吗?有点不明白。