三菱FX-1S的PLC输出点很容易烧坏怎么办?
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-07 16:35
你的是R,T,S哪种输出?若频繁的话,一般加转接继电器,另外,可参考一楼。
[ 此贴被wsir123在2008-03-20 18:39重新编辑 ]