mdayan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2018-10-30
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 11:16
我公司,有台设备,电路控制是PLC控制的,设备一上电,气缸就动作。是PLC中控制这个电磁阀的Y点不好,还是线圈的问题.......
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xqx666) 哈哈,你太有才了
    dujiang100
    我是一只小小鸟
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 243(小时)
    注册时间: 2011-03-11
    最后登录: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-05-23 16:00
    如果以前不是这样的,那么1,PLC输出点坏了,变成常通了。2,电磁阀卡住了。3其它线路故障。你可以把PLC上控制那个电磁阀的那根线拆掉,如果PLC输出还是有。就是PLC问题。如果没输出,就找外部原因。