楼主  发表于: 2011-05-23 11:16
我公司,有台设备,电路控制是PLC控制的,设备一上电,气缸就动作。是PLC中控制这个电磁阀的Y点不好,还是线圈的问题.......
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xqx666) 哈哈,你太有才了
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 611(小时)
    注册时间: 2009-08-18
    最后登录: 2024-11-25
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-05-23 12:30
    上电气缸动作,说明气缸电磁阀有输出,或总供气电磁阀动作,相应的气缸会动作。具体看程序。