dongchunda
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 739 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2011-01-05
最后登录: 2014-12-28
查看dongchunda的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-18 15:55
请问   [D>=D356    R292]  和  [>=D408  R414]   这两个都是什么意思?前面有D的和没D的具体的区别在哪?
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 693(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-12-23
查看wfb610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-18 16:06
有D的是双字比较,没有D的是字比较,一个是32位,一个是16位的
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 693(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-12-23
查看wfb610的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-19 11:49
引用
引用第7楼dongchunda于2011-05-19 11:18发表的  :
请一楼的高手说的详细一点吧

高手谈不上,也正在学习中,请问楼主PLC的具体型号?

是不是三菱Q系列的
[ 此帖被wfb610在2011-05-19 12:11重新编辑 ]
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 693(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-12-23
查看wfb610的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-19 16:13
图片:
引用
引用第9楼dongchunda于2011-05-19 15:08发表的  :
PLC型号是三菱Q02
[D>=D356    R292]的意思是不是 D356>=R292时ON
  [>=D408  R414]的意思是不是  R414>=D408时ON

[D>=D356    R292] 是指将D356 D357与R292 R293的数据进行比较,当(D356 D357的数据)》=(R292 R293的数据)时置ON,

因为 [D>=D356    R292] 是双字比较指令,所以寄存器是n和n+1,即D356和D356+1(D357),R292也是如此。

[>=D408  R414] 是指将D408与R414的数据进行比较,当D408的数据》=R414的时候置ON。

其实这东西编程手册都写的很明白的,好好看看手册会有很多收获的。
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 693(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-12-23
查看wfb610的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-20 13:30
图片:
对于工控人来说手册是很重要的