水处理中要求按时间间隔控制若干台电动机


PLC正常运行7小时后启动第一台电机,转5分钟后停第一台。


7分钟后启动第二台电机,转5分钟后停第二台如此到最后一台。


再经过7小时从第一台电动机到最后一台如上运转。


如上图中只有两台电动机Y0,Y1,程序就很长了,如果有7,8,10,台电机.长度可想而知了,


不知有没有简单点的方法?用移位指令怎样编?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2459 分
在线时间: 9495(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-01
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-05 17:19
使用移位指令并不能对简化程式起到什么作用。而对于程序的简化作用明显的是使用系统的FB,当然如果在GX软件中把玩就要看了PLC的型号,如果是GX IEC软件,那么通过编写FB块就可以大大的简化如此的重复工作,同时Gx中包含的LongTime功能块又可以大大的减少计数器与定时器搭配长定时这个缺陷。


以上!