楼主  发表于: 2011-05-17 11:32


  

大家看图,我看手册上,这个定位输出的COIN+怎么还接了一个二极管,必须得接吗?为什么?我如果想把定位完成这个信号,接到西门子PLC上的话,按照我这个画法对吗?请大家指教一下。谢谢
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2024-12-23
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 21:07
以上接法都不安全,松下的是漏型输出,S7200的源型输入,你还是照着手册定位输出接继电器吧,最好要加二极管,然后转换信号给PLC