再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-10 19:01
图片:
电路如下图,
图中的T11与N线没有电压,N线分别与三相母线R0、S0、T0测量有220V 左右的电压。
保险器上端T1与N没有220V电压,就是保险器下端T11与N线没有电压。
保险器绝对是好的,换了好几个。。。这并不保险丝及保险座的问题。
另外,我无意中在不拆原风机的情况下,用另一个同样的风机,一条线接在N线上,另一接在T1上,风机不转。
但是接到R1或者S1上,两个风机就可以转。
怎么解释这个原因?????
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
yexinping
思达
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 299 点
下载积分: 906 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2008-08-31
最后登录: 2024-11-23
查看yexinping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 21:50
换一个空开试试看,3P的,应该可以解决。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人