再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-10 19:01
图片:
电路如下图,
图中的T11与N线没有电压,N线分别与三相母线R0、S0、T0测量有220V 左右的电压。
保险器上端T1与N没有220V电压,就是保险器下端T11与N线没有电压。
保险器绝对是好的,换了好几个。。。这并不保险丝及保险座的问题。
另外,我无意中在不拆原风机的情况下,用另一个同样的风机,一条线接在N线上,另一接在T1上,风机不转。
但是接到R1或者S1上,两个风机就可以转。
怎么解释这个原因?????
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 19:38
应该是有电压的。如果没有电压,风扇能转动,那才叫奇怪呢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8224 个
    工控威望: 10353 点
    下载积分: 21053 分
    在线时间: 3013(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-11-26
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-10 20:26
    引用
    引用第10楼再见理想于2011-05-10 20:21发表的  :

    现在的问题是应该有电压的没有电压~!~!?~!~!?~!?~!?~!

    是否是一相了,例如电源线内部短路了之类的情况,把所有和外部接通的电路切断,如果风扇再转,那才叫奇怪。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想) 支持原创
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。