引用引用第5楼渤海边于2011-05-10 19:34发表的 :你那T11和N之间那个圆的是什么东西呀,是不是那个东西坏了。导致N线上带有和T11同相的电压。你量一下N线和其他两条线的电压。
引用引用第6楼guochunyi于2011-05-10 19:38发表的 :应该是有电压的。如果没有电压,风扇能转动,那才叫奇怪呢。
引用引用第7楼渤海边于2011-05-10 19:43发表的 :你把TI的保险摘掉,量保险上口的线和N线的电压如果正常,那就是T11和N线之间的那个东西有问题了。
引用引用第14楼sunshj于2011-05-10 21:14发表的 :N线没问题,你确保T1-S1,T1-R1之间有380V吗?是不是T1不通他对N线220V是S1或R1通过VVVF反馈的假象电压?
引用引用第20楼wei0212007于2011-05-10 22:09发表的 :线路是刚布好的还是老线路?如果是新布好的,检查一下是不是接线错误。如果是老线路,检查一下是不是T1;T11电线有断路的。
引用引用第21楼胡骄阳于2011-05-11 00:45发表的 :换掉空开下端到保险上端的那条线,包括接线端子等换新试试。
引用引用第27楼胡骄阳于2011-05-11 12:49发表的 :没那么复杂吧,这样的现象不是你的线没做好就是接错了线。如果风机的相线没有段,那么很有可能风机的零线断了。你另外接一个风机2在R1和S1上,两个风机都能转,那你1号风机的零线没有问题吗。两个风机之所以能转,原因是你把风机1和风机2串联在了380V之间,每台风机所得的电压是200V所以才能转的。