楼主  发表于: 2011-05-10 19:01
图片:
电路如下图,
图中的T11与N线没有电压,N线分别与三相母线R0、S0、T0测量有220V 左右的电压。
保险器上端T1与N没有220V电压,就是保险器下端T11与N线没有电压。
保险器绝对是好的,换了好几个。。。这并不保险丝及保险座的问题。
另外,我无意中在不拆原风机的情况下,用另一个同样的风机,一条线接在N线上,另一接在T1上,风机不转。
但是接到R1或者S1上,两个风机就可以转。
怎么解释这个原因?????
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 19:04
再上传一个PDF格式的。
等待中……&………………&
附件: 4-7-Model.pdf (91 K) 下载次数:44
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
2楼  发表于: 2011-05-10 19:28
T1与S1、R1都有正常的390V的电压。
我下边用的是三菱的变频器都可以正常工作 ~!
我不解啊~~!!~!~!??~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~?
我纠结啊~!~!~!~?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!
3楼  发表于: 2011-05-10 19:34
R0、S0、T0之间有390V线电压,与N线有220V 左右的相电压。

R1、S1、T1之间有390V 电压。
但是,T1端接了一条线引到保险器。
T1与N线就同有电压,R1、S1与N线都 有电压。
当我把到保险器的T1线拆下后,断路器下端的R1\S1\T1与N线都有电压~!
神奇啊~!~!~!~!
4楼  发表于: 2011-05-10 19:55
引用
引用第5楼渤海边于2011-05-10 19:34发表的  :
你那T11和N之间那个圆的是什么东西呀,是不是那个东西坏了。导致N线上带有和T11同相的电压。你量一下N线和其他两条线的电压。

T11與N线之间那个圆的就是单相220V风机啊~!如果说它坏了,那么我用第二个风机一个接N一个接R1或者S1的时候,这两个风机都会正常转。
可以这样说,保险器的T1线接在哪一相上,哪一相就与N线没有电压。。。。


同时上传一个电路图CAD版 的~!
附件: 4-7.rar (111 K) 下载次数:18
5楼  发表于: 2011-05-10 20:21
引用
引用第6楼guochunyi于2011-05-10 19:38发表的  :
应该是有电压的。如果没有电压,风扇能转动,那才叫奇怪呢。

现在的问题是应该有电压的没有电压~!~!?~!~!?~!?~!?~!
6楼  发表于: 2011-05-10 21:02
引用
引用第7楼渤海边于2011-05-10 19:43发表的  :
你把TI的保险摘掉,量保险上口的线和N线的电压如果正常,那就是T11和N线之间的那个东西有问题了。

这样与你说吧,
我再原电路上再加一个风机2,规格型号与原风机一样。
把风机2的一条线接在N线上,另一条接在T1上。也就是在保险器进线端。
那么这两个风机都不工作。
但是 ,可但是,但可是,但是可………………
把风机2一条线接在N线上,然后 分别接在R1和S1上,那么原电路风机与后装的风机2都能正常转动。
这怎么解释啊?????????

神奇啊~!
7楼  发表于: 2011-05-10 21:37
引用
引用第14楼sunshj于2011-05-10 21:14发表的  :
N线没问题,你确保T1-S1,T1-R1之间有380V吗?是不是T1不通他对N线220V是S1或R1通过VVVF反馈的假象电压?

我也这样想过,
但是把变频器上断路器分断后,
我测量过R0、S0、T0的上一级断路器,三相电压及三相与N线的电压都是正常的。
8楼  发表于: 2011-05-11 05:31
引用
引用第20楼wei0212007于2011-05-10 22:09发表的  :
线路是刚布好的还是老线路?如果是新布好的,检查一下是不是接线错误。如果是老线路,检查一下是不是T1;T11电线有断路的。

新做的线路,电气元件包括线材都是新~!~!
只要把保险器的上端线T1拆掉,那么T1与N还有220V的电压的。这是正常的,。
可关键的是,保险器的上端线T1接到R1或者S1那么R1或者S1就没电压。
恢复原电,使风机如图接线。
那么再加第二个风机,FAN2。
一线接N上,一线接R1或者S1,那么两个风机都可以转。。
这是为什么呢?????
9楼  发表于: 2011-05-11 05:35
引用
引用第21楼胡骄阳于2011-05-11 00:45发表的  :
换掉空开下端到保险上端的那条线,包括接线端子等换新试试。

如果这条线断路,那么怎么解释。下边这种现象?
再加第二个风机,FAN2。原风机电路不变,如图。
Fan2 一线接N上,一线接R1或者S1,那么两个风机都可以转。。
这是为什么呢?????
10楼  发表于: 2011-05-11 09:52
这个带有标注说明的。
附件: 4-7-Model标注.pdf (222 K) 下载次数:9
11楼  发表于: 2011-05-11 16:28
引用
引用第27楼胡骄阳于2011-05-11 12:49发表的  :
没那么复杂吧,这样的现象不是你的线没做好就是接错了线。如果风机的相线没有段,那么很有可能风机的零线断了。
你另外接一个风机2在R1和S1上,两个风机都能转,那你1号风机的零线没有问题吗。两个风机之所以能转,原因是你把风机1和风机2串联在了380V之间,每台风机所得的电压是200V所以才能转的。

我说明一下,我另接风机2分别在R1与N线、S1与N线。然后两个风机都能工作`~!~!
正常运行`~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
  • «