再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-10 19:01
图片:
电路如下图,
图中的T11与N线没有电压,N线分别与三相母线R0、S0、T0测量有220V 左右的电压。
保险器上端T1与N没有220V电压,就是保险器下端T11与N线没有电压。
保险器绝对是好的,换了好几个。。。这并不保险丝及保险座的问题。
另外,我无意中在不拆原风机的情况下,用另一个同样的风机,一条线接在N线上,另一接在T1上,风机不转。
但是接到R1或者S1上,两个风机就可以转。
怎么解释这个原因?????
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-10-16
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-11 22:48
肯定是零线问题,你把风机拆了,用白炽灯泡一根接N进线,另一根分3次接R1,S1,T1。如果3次灯都不亮,就是零线问题。我冒昧的问一下会不会零线和接地线搞错了。有些公司地线很不规范,形同虚设。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(再见理想) 优秀文章
  • 學無止境