再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-10 19:01
图片:
电路如下图,
图中的T11与N线没有电压,N线分别与三相母线R0、S0、T0测量有220V 左右的电压。
保险器上端T1与N没有220V电压,就是保险器下端T11与N线没有电压。
保险器绝对是好的,换了好几个。。。这并不保险丝及保险座的问题。
另外,我无意中在不拆原风机的情况下,用另一个同样的风机,一条线接在N线上,另一接在T1上,风机不转。
但是接到R1或者S1上,两个风机就可以转。
怎么解释这个原因?????
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2021-05-11
查看渤海边的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 19:34
你那T11和N之间那个圆的是什么东西呀,是不是那个东西坏了。导致N线上带有和T11同相的电压。你量一下N线和其他两条线的电压。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想)
    渤海边
    天下大事必作于细
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 327 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 204(小时)
    注册时间: 2010-09-08
    最后登录: 2021-05-11
    查看渤海边的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-10 19:43
    你把TI的保险摘掉,量保险上口的线和N线的电压如果正常,那就是T11和N线之间的那个东西有问题了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人