楼主  发表于: 2011-05-10 19:01
图片:
电路如下图,
图中的T11与N线没有电压,N线分别与三相母线R0、S0、T0测量有220V 左右的电压。
保险器上端T1与N没有220V电压,就是保险器下端T11与N线没有电压。
保险器绝对是好的,换了好几个。。。这并不保险丝及保险座的问题。
另外,我无意中在不拆原风机的情况下,用另一个同样的风机,一条线接在N线上,另一接在T1上,风机不转。
但是接到R1或者S1上,两个风机就可以转。
怎么解释这个原因?????
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-11 00:45
图片:
换掉空开下端到保险上端的那条线,包括接线端子等换新试试。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想) 支持原创
    胡骄阳
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    注册时间: 2009-12-16
    最后登录: 2024-11-19
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-11 12:49
    没那么复杂吧,这样的现象不是你的线没做好就是接错了线。如果风机的相线没有段,那么很有可能风机的零线断了。
    你另外接一个风机2在R1和S1上,两个风机都能转,那你1号风机的零线没有问题吗。两个风机之所以能转,原因是你把风机1和风机2串联在了380V之间,每台风机所得的电压是200V所以才能转的。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(再见理想) 热心助人