三相电源与一个零的故障
上一主题
下一主题
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1558 个
工控威望:
1438 点
下载积分:
22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间:
2007-12-26
最后登录:
2024-05-05
查看再见理想的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-10 19:01
全看
|
小
中
大
图片:
电路如下图,
图中的T11与N线没有电压,N线分别与三相母线R0、S0、T0测量有220V 左右的电压。
保险器上端T1与N没有220V电压,就是保险器下端T11与N线没有电压。
保险器绝对是好的,换了好几个。。。这并不保险丝及保险座的问题。
另外,我无意中在不拆原风机的情况下,用另一个同样的风机,一条线接在N线上,另一接在T1上,风机不转。
但是接到R1或者S1上,两个风机就可以转。
怎么解释这个原因?????
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
sunshj
世界真精彩
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
298 点
下载积分:
626 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-08-10
最后登录:
2024-03-19
查看sunshj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-10 20:41
全看
|
小
中
大
不要把问题想得很复杂,先用别的220v确定风机好坏。再确定R1.S1.T1.相互之间是否有三相380V。再确定N线根RI.S1.T1是否有220V。先绕开FU1,试用转动了。再串FU1一试,我想问题应该可解,
分享
sunshj
世界真精彩
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
298 点
下载积分:
626 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-08-10
最后登录:
2024-03-19
查看sunshj的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-10 21:14
全看
|
小
中
大
N线没问题,你确保T1-S1,T1-R1之间有380V吗?是不是T1不通他对N线220V是S1或R1通过VVVF反馈的假象电压?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(再见理想) 优秀文章
分享
sunshj
世界真精彩
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
298 点
下载积分:
626 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-08-10
最后登录:
2024-03-19
查看sunshj的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-05-10 21:52
全看
|
小
中
大
我想问题就在这里,应该把变频器的进电源拆下,测量断路器的下端,是不是断路器内部触头有问题?
分享
sunshj
世界真精彩
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
298 点
下载积分:
626 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-08-10
最后登录:
2024-03-19
查看sunshj的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-05-11 20:06
全看
|
小
中
大
原因找到没有?我着急哟