lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-10 11:38



这是松下伺服和西门子PLC的接线端子,大家能不能帮我连一下,顺便帮忙说一下原理,谢谢。
我就是想用224这个晶体管输出的PLC,Q0.0发高速脉冲来控制伺服的定位(程序都会写,就不会接线),想用脉冲+方向控制伺服。大家看看这个Q0.0怎么接到伺服上,中间需要加电阻吗?
希望大家讲一下接线的原理。为什么这样接线?听说是共阳还是什么的?大家介绍一下,谢谢。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-12 08:46
引用
引用第13楼lzhpsky于2011-05-11 19:29发表的  :
我上面画的图对吗?

这样接可以的!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-12 20:30
引用
引用第16楼lzhpsky于2011-05-12 11:09发表的  :
[attachment=61351]
楼上的师傅,我这样接线呢,可以吗?

这样接估计不行,按照你10楼发的图应该没问题!