这是松下伺服和西门子PLC的接线端子,大家能不能帮我连一下,顺便帮忙说一下原理,谢谢。
我就是想用224这个晶体管输出的PLC,Q0.0发高速脉冲来控制伺服的定位(程序都会写,就不会接线),想用脉冲+方向控制伺服。大家看看这个Q0.0怎么接到伺服上,中间需要加电阻吗?
希望大家讲一下接线的原理。为什么这样接线?听说是共阳还是什么的?大家介绍一下,谢谢。
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-28
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-10 11:45
全看
|
小
中
大
串3.3K/0.25KW的电阻,西门子的是Q0.0接到伺服器PU,伺服器COM接24V地
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-28
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-10 11:47
全看
|
小
中
大
西门子的是阳极输出
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-28
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-05-10 13:35
全看
|
小
中
大
不要叫前辈,大家共同学习,我只是做过这个,有一点这方面的经验而已。
S7-200我用的是包络,PU1是接PLCQ0.0,中间有电阻。PU2接0V。44,45是另一路,应该是集电极开路输出的,不是PLC用的
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-28
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-05-11 13:07
全看
|
小
中
大
SIGN1接Q0.2,脉冲+方向,Q0.0,0.2是一组,Q0.1 ,Q0.3是一组
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-28
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-05-13 08:35
全看
|
小
中
大
你10楼发的图,Q0.0是脉冲Q0.2是方向,不是Q0.1