楼主  发表于: 2011-05-08 19:22
有一个800VA的变压器,380V变220V的,小弟弄不清楚,变压器380V端得断路器应该选择多少安的,谢谢各位大侠教下小弟。。。
535357
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 238 点
下载积分: 843 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2011-04-19
最后登录: 2014-07-05
查看535357的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 19:52
引用
引用第3楼zhaol于2011-05-08 19:37发表的  :
谢谢心情不错大哥和2楼得字母大哥,但是为啥子我选了4A的断路器,有时候合都合不上呢,换成6A的就好了。。。

你在这等着啊。不是很扫人家面子吗。
535357
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 238 点
下载积分: 843 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2011-04-19
最后登录: 2014-07-05
查看535357的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-08 20:09
引用
引用第4楼hp_809026165于2011-05-08 19:51发表的  :
变压器属感性负荷,接通或断开时应该有3-5倍的总击电流,选6-10A的断路器应该合适.

你说的5倍冲击电流,也才10A啊,4A的空开至少能承受多倍的瞬时脱扣电流啊,5倍?5X4=20A,也不至于跳闸。
些题目是小问题,大学问。
535357
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 238 点
下载积分: 843 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2011-04-19
最后登录: 2014-07-05
查看535357的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-08 20:20
引用
引用第13楼心情不错于2011-05-08 20:12发表的  :

所以我说,断路器的质量要好    

我查到了一种空开。2。55倍In就会脱扣的,难道说它质量不好吗。