zhaol
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhaol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-08 19:22
有一个800VA的变压器,380V变220V的,小弟弄不清楚,变压器380V端得断路器应该选择多少安的,谢谢各位大侠教下小弟。。。
hp_809026165
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 166 点
下载积分: 800 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 19:51
变压器属感性负荷,接通或断开时应该有3-5倍的总击电流,选6-10A的断路器应该合适.