急停:紧急停止

在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。

有经验的朋友给点意见,谢谢!
zlf777zhao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 196 点
下载积分: 571 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2022-08-10
查看zlf777zhao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-26 14:58
所谓急听就要包刮,气源和所有输出都要关断<机内>,停止就是指正常关机,那就要可以让机台做完一个周期后自动关闭,否责就变成了急停
zlf777zhao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 196 点
下载积分: 571 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2022-08-10
查看zlf777zhao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-26 14:58
急停
"