farness
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看farness的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-01 19:37
急停:紧急停止

在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。

有经验的朋友给点意见,谢谢!
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-14 21:32
        我接触到的大型进口设备人家的急停信号都不会进PLC的,他们一般是通过急停控制器来控制控制电源,一有急停信号就把所有的输出电源断掉,不过不会断开PLC电源,再从急停控制器上接出急停动作指示到中央控制室。
    而我自己现在写程序都会用急停来锁定所有输出点,比如在END指令前面用MOV指令把0传去所有的输出点,或者像三菱之类有禁止所有输出的特殊内部继电器的就更加方便了