楼主  发表于: 2008-03-01 19:37
急停:紧急停止

在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。

有经验的朋友给点意见,谢谢!
goldpds
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 213 点
下载积分: 797 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2008-02-05
最后登录: 2024-11-04
查看goldpds的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-12 13:12
急停没必要断开PLC电源,但一定要断开正工作的设备电源,在急停按钮恢复之前防止设备意外启动。