急停:紧急停止

在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。

有经验的朋友给点意见,谢谢!
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-11-14
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-11 00:41
我认为急停应断开所有电源,停止应根据生产工艺流程来确定.可以采用上述思路1,也可以采用区间复位方式复位所有的输出和辅助继电器,我不大喜欢采用方式3,这样对PLC的寿命不好.