用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
急停与停止按钮的合理设计
上一主题
下一主题
farness
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看farness的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-03-01 19:37
全看
|
小
中
大
急停:
紧急停止
在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?
停止:
用于一般的程序中止
在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。
有经验的朋友给点意见,谢谢!
分享
qianlong-1
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看qianlong-1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-03-27 20:26
全看
|
小
中
大
1、3合理。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
急停与停止按钮的合理设计
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问