急停:
紧急停止
在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?
停止:
用于一般的程序中止
在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。
有经验的朋友给点意见,谢谢!
分享
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
385 个
工控威望:
338 点
下载积分:
3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2007-09-11
最后登录:
2024-01-05
查看zxc6688的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-03-08 10:57
全看
|
小
中
大
我觉得停止或急停在程序里应该用常开触点。用常闭的话,有时候按钮断线会停不了。