急停:
紧急停止
在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?
停止:
用于一般的程序中止
在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。
有经验的朋友给点意见,谢谢!
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-11 11:58
全看
|
小
中
大
这个要看情况,有的停止只是等同于暂停的功能,再启动紧接着工作,无需重新启动,有的就要求重新启动,而急停的定义是紧急停止,一般应用在紧急场合,危及到设备人身安全,要求立即断开动力主电源(低压控制电源安全相关电源不断),运动部件要求立即停止,电梯车床类立即制动,压力系统立即卸压(如压缩空气,液压系统),同时发出警报信号!我一般做的都是双重的急停,里面用独立的两条回路(使用两组常闭触点),控制与动力都动作!