楼主  发表于: 2008-03-01 19:37
急停:紧急停止

在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。

有经验的朋友给点意见,谢谢!
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-11 11:58
这个要看情况,有的停止只是等同于暂停的功能,再启动紧接着工作,无需重新启动,有的就要求重新启动,而急停的定义是紧急停止,一般应用在紧急场合,危及到设备人身安全,要求立即断开动力主电源(低压控制电源安全相关电源不断),运动部件要求立即停止,电梯车床类立即制动,压力系统立即卸压(如压缩空气,液压系统),同时发出警报信号!我一般做的都是双重的急停,里面用独立的两条回路(使用两组常闭触点),控制与动力都动作!