farness
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看farness的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-01 19:37
急停:紧急停止

在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。

有经验的朋友给点意见,谢谢!
午夜梦幻
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 535 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2020-09-12
查看午夜梦幻的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-07 17:32
看情况 适用就是合理的。  譬如某种情况  停止只是关闭电机  急停的话还可能需要输出制动信号