hawson
QQ:1056748134
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 358 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 434(小时)
注册时间: 2009-03-12
最后登录: 2024-11-06
查看hawson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
charley
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 188 点
下载积分: 767 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2024-11-06
查看charley的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-01 13:12
与安全相关的电路应该考虑极端情况,如
1电机的断电刹车
2夹紧油缸的断电油路夹紧
3断电后恢复电源不应自动恢复动作,等等
试想一老鼠咬断几根控制线(包括急停线)会怎样?您只有唯一的办法---去拉断总闸,急停开关当然用常闭触点切断控制回路的电源,用于保护目的常闭触点接入PLC输入也是欠妥的.